Aller au contenu

Featured Replies

Posté(e)

bonjour

Jai une prise connecté Siemens Mureva EVlink

cette prise retourne les valeurs intensité et puissance , mais l'intensité est fausse ( 1000 fois plus) et donc la puissance aussi

Il y a t'il un moyen de coriger cela ou est-ce un bug ?

merci

Screenshot_20250704_155912.png

Modifié par enthalpie
correction orthogrphe

  • enthalpie a changé le titre pour soucis d'étalonnage avec Z2M et MQTT
Posté(e)
Posté(e)
  • Auteur
Il y a 2 heures, XAV59213 a dit :

Bonjour

ça je connais , je pense que les valeurs sont stockées dans HA ?? pas dans la ROM de la prise ?

et surtout cela ne peut se faire que quand l'intensité sera lue avec la bonne échelle !! sinon je recommence tous les jours

Modifié par enthalpie

Posté(e)
  • Auteur

je crains que ce ne soit un bug

il y a des erreurs :

error 2025-07-04 20:09:56z2m: Publish 'get' 'power' to 'mureva EV link' failed: 'Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["activePower"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE'

Posté(e)
  • Auteur

3z2m: Failed to configure 'mureva EV link', attempt 4 (Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["acPowerDivisor","acPowerMultiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:363:28) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:987:26) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2065:37) at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:363:21) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))

Posté(e)
Il y a 17 heures, enthalpie a dit :

3z2m: Failed to configure 'mureva EV link', attempt 4 (Error: ZCL command 0x70ac08fffe421106/6 haElectricalMeasurement.read(["acPowerDivisor","acPowerMultiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE') at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:363:28) at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:987:26) at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:459:29) at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2065:37) at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:363:21) at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13) at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25) at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))

Cela signifie que l’appareil Mureva EVlink ne prend pas en charge les attributs Zigbee demandés (acPowerDivisor, acPowerMultiplier) sur le cluster haElectricalMeasurement. il doit manquer un upgrade sur la prise ouvre une issue sur z2mqtt https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues

Posté(e)

Cela signifie que Zigbee2MQTT essaie de lire la puissance instantanée, mais l'appareil ne supporte pas cet attribut. Cela peut arriver :

  • Si l’appareil ne fournit pas cette donnée via Zigbee.

  • Si le cluster ou l’attribut n’est pas exposé sur l’endpoint 6.

  • Si le device expose la puissance autrement (autre cluster, autre nom, ou via un payload MQTT personnalisé). a tu ajouter une integration qui renome et calcul la puissance comme powercalc ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez commenter maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous possédez un compte, connectez-vous.

Invité
Répondre à ce sujet…