Bonjour, Je voudrais automatiser l'éclairage d'une ampoule commandée par 3 interrupteurs 'poussoir' + un telerupteur Schneider R9PCL116 qui a 3 bornes avec des fils : A1, A2 et '2' (la borne '1' est vide). A côté du telerupteur j'ai un disjoncteur c10. Automatisations via Home Assistant avec Zigbee2MQTT Sur cet interrupteur c10, j'ai : 2 neutres : 1 de l'ampoule et 1 d'autres eclairages du sous sol 2 phases : 1 de l'ampoule marron et un du salon rouge En ce qui concerne le télérupteur j'ai : A2 : contient un fil qui vient d'un autre disjoncteur C16 A1: contient 2 ou 3 fils (doit être commande bouton poissoir) Borne 2: contient un fil marron, je n'ai réussi à voir où il va après. J'ai donc gardé cette même configuration qui marque et j'ai ajouté (en utilisant des wagos) un nodon s4-1-20 de la façon suivante : N : les deux neutres du c10 L: le fil marron du c10 (Phase de l'ampoule) Borne 3 vide Borne 4 vide Borne 5 :les deux neutres du c10 A1 du télérupteur (commandes bouton poussoir) Mon Nodon est bien reconnu par Home Assistant et je le vois bien dans les appareils connectés via Zigbee2MQTT, défini comme monostable. La lumière continue de fonctionner sans problème avec les boutons poussoirs, par contre quand j'appuie sur on dans 'State' sur Home Assistant, j'ai le champ State revient automatiquement à OFF après environ 500 ms (comportement attendu) par contre j'entends un clic sur le Nodon mais au niveau du telerupteur rien ne se passe et la lumière ne change pas d'état. Si quelqu'un a une explication ou une solution pour mon cas, cela fait un peu de temps que je suis sur le sujet et je n'arrive pas vraiment à avancer dessus. Dites moi svp au cas ma description n'est pas claire Merci davance